Премини към съдържанието
Форумът в приложение

По-лесно сърфиране. Научи повече.

Kaldata.com - Форуми

Приложение на форума на цял екран с push известия, значки и други.

За да инсталирате това приложение на iOS и iPadOS
  1. Докоснете Иконата за споделяне в Safari
  2. Превъртете менюто и докоснете Добавяне към началния екран.
  3. Докоснете Добавяне в горния десен ъгъл.
За да инсталирате това приложение на Android
  1. Докоснете менюто с 3 точки (⋮) в горния десен ъгъл на браузъра.
  2. Докоснете Добавяне към началния екран или Инсталиране на приложение.
  3. Потвърдете, като докоснете Инсталиране.

Добре дошли!

Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

 

Проблем с камината - силен шум, като кипене на вода

Featured Replies

Какво ще обезвъждушаваш на помпата? Тя е най-ниската точка на системата.

Май пак си случил на "майстор" ...

  • Отговори 68
  • Прегледи 33,1k
  • Създадено
  • Последен отговор

Добре пич разбирам те , но само не мога да разбера ЗАЩО ПРЕДИ НЯМАШЕ проблем с тази инсталация .. Като и камината която е била беше и по силна на КW , и чугунени радиатори.

Проблема ти е ,че пълниш инсталацията погрешно,прокай един маркуч от банята и го свържи между печката и помпата .Отвори обезвъздушителите на радиаторите и така напълни инсталацията.Колегата Trichocephalus правилно е посочил , че трябва да имаш колектор разпределител м/у кухнята и другите два радиатора,но за сега тробвай варианта който ти казах, имах същия проблем, остава въздух в инсталацията и затова имаш този проблем

още една теория --- Както balki65 каза трябва ти колектор ,иначе помпата не може да избута водата лесно( коефициента на ефективност намалява) ,което според мене води до това ,че не може да избута въздуха по тръбите ,като хората.Въздуха стои най-горе ! А тръбите ти ,както виждам са (MADE IN GIPSYLAND) супер на ниво и нищо чудно да се задържа въздух в по-високата точка на тръбата.

друга пародия,пардон теория --- Радиаторите ти дали са на ниво? Въздух в всеки радиатор прави проблем.(невярвам и те да са криви ама,нали ... теория)

друго ---  Не вярвам да е и това ,ама не е лошо да се спомене. Всеки радиатор и котел има максимална допустима скорост на водата ,която може да поеме. Пример: котел допустима скорост = 0.86 метра/секунда , и ако е повече ,шуми .  С радиаторите същата пародия

  • Автор

Значи пичове , това правя което ми каза майстора . И Вече 3 дни подред , правя към 70 80 градуса на камината иии (Между 5о до 60 има шум в камината) После всичко изчезва и работи страхотно . Но обаче сега първия радиатор е студен в долния десен ъгъл . Все едно въздуха от камината отиде в 1-вия радиатор . Всички радиатори са с лек наклон и по високата им част е от към обезвъздушители те и.

Разбирам ви , че инсталацията не както трябва . Но е правена много отдавна , и е правената от баща ми . И майстора каза че не направената както трябва , но не и грешно . Просто на днешно време ги правят съвсем много по добре и по различно . 

Редактирано от КрасимирПетковПетков (преглед на промените)

Значи пичове , това правя което ми каза майстора . И Вече 3 дни подред , правя към 70 80 градуса на камината иии (Между 5о до 60 има шум в камината) После всичко изчезва и работи страхотно . Но обаче сега първия радиатор е студен в долния десен ъгъл . Все едно въздуха от камината отиде в 1-вия радиатор . Всички радиатори са с лек наклон и по високата им част е от към обезвъздушители те и.

Разбирам ви , че инсталацията не както трябва . Но е правена много отдавна , и е правената от баща ми . И майстора каза че не направената както трябва , но не и грешно . Просто на днешно време ги правят съвсем много по добре и по различно . 

Еми то попринцип е нормално долната част на радиатора да е по студеничка от горната,тей като студената вода (стандартна разлика от 15/20 градуса) отива в долната част.

  • Автор

Започвам да се съмнявам в помпата че създава въздух , вече над 5 6 дни по 70,75 градуса правя , Обикалям радиатори , обезвъздушавам  , и още и още излиза и от авт.Обезвъ. излиза  много...... Намислил съм да взема др. помпа да прикача и да сложа ...

40 до 50 градуса камината издава звук , след 50 градуса помпата почва да шуми (с доста не приятен звук) 

Редактирано от КрасимирПетковПетков (преглед на промените)

даммммм, помпата си е вид компресор...прави си бая въздух  :D тотал разход:-1 помпа: 140 бг лв;- едно преправяне с нужните за системата елементи : 100 бг лв заедно с работа;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....а още не е дошла истинската зима  ;) ...като дойде, помпата при тва положение че праи още повече въздух и никво топло  :whist:

Започвам да се съмнявам в помпата че създава въздух , вече над 5 6 дни по 70,75 градуса правя , Обикалям радиатори , обезвъздушавам  , и още и още излиза и от авт.Обезвъ. излиза  много...... Намислил съм да взема др. помпа да прикача и да сложа ...

40 до 50 градуса камината издава звук , след 50 градуса помпата почва да шуми (с доста не приятен звук) 

Помпата има ли степени за увеличаване и намаляване на оборотите, ако има я сложи на най ниската. Според мен  напълни инсталацията от мястото за изпразване на същата

Нямаш проблеми не се притеснявай системата ти е отворена те няма да гръмне ;) . Смятам че помпата е 25-40 3 степенна. Пусни помпата на най бавна степен (ще я усетиш по шума) Внимателно и леко наклони камината напред за да излезе въздуха от автоматичния обезвъздушител. Пусни помпата на 3-та степен изчакай минута две и пак я върни на 1-ва степен. След което пак наклони камината напред. Принципно камините стандарт 3 са доста добре направени от към водната риза, не трябва да задържа въздух. Но явно твоята явно има проблем, но не е болка за умиране. Нивелирана ли е камината ? За тръбите няма да говоря остави си помпата на 1-ва степен и няма да имаш проблеми с хидравлично съпротивление. Разширителя 10 литров ли е, но и да не е няма проблем с него просто имаш проблем с изкарването на въздуха от камината.

 

п.п. Аз се учих на моята инсталация, и камината си ври при рязко повишаване на температурата. Но си работи от 7 години и си спя спокойно и на топло :D

Редактирано от Илхан (преглед на промените)

....

1. Смени коляното между помпата и връщащата вода с 3/4 цол. Сега е 1/2 цол. А най добре ще е без коляното...

2. Сложи подложка 5-10мм под задната част на камината (да се наклони напред).

3. Разглоби горната система от нипели и тройници и я направи като на рисунката

 

1. Смени коляното между помпата и връщащата вода с 3/4 цол. Сега е 1/2 цол. А най добре ще е без коляното...

2. Сложи подложка 5-10мм под задната част на камината (да се наклони напред).

3. Разглоби горната система от нипели и тройници и я направи като на рисунката

Да така е по правилно, мисля за, при спиране на тока ,че трябва да има един кран на ТВ с тръба до казанчето,при спиране на тока просто да отвори крана, за да се разжирява водата.Тръбите са с малък диаметър и водата мн трудно ще се измества,или се прави байпас между ТВ и СВ, като за СВ се свързва между печката и помпата, но с тръби поне 1 цол. И според мен автора пълни инсталацията с вода погрешно, вместо от крана за източване,който е на най ниското място, а от казанчето

Редактирано от balki65 (преглед на промените)

Балки, при спиране на тока у България ползваме UPS задължително  ;) ....освен, ако системата не е гравитачна.....ма тва е друга бира  ;)

Балки, при спиране на тока у България ползваме UPS задължително  ;) ....освен, ако системата не е гравитачна.....ма тва е друга бира  ;)

Не го видях на снимките, затова исках да предупредя автора

  • 2 седмици по-късно...
  • Автор

Помпата е на 2 степени, пробвах и на двете но сега ще пробвам и това с повдигането на камината.. защото системата отново е пълна с въздух, дори сега се чува как минава по тръбите и от радиаторите първо 5 6 секунди излиза въздух чак тогава тръгва вода

  • 2 години по-късно...
  • Автор

Здравейте отново и тази година отново проблем , с по голяма помпа съм wilo на 4 степени и като запаля камината , след 30градуса ТРАКА(ПРИ КЛОПВА) и шуми. Обезвъздуших радиатори , помпата спрях и отворих да изкарам въздуха и от нея. Възможно ли е да влезнало нещо в помпата. Или да сменя Автоматичния обезвъздушител , отзад на камината? Защото се прецака и не работи.

Редактирано от КрасимирПетковПетков (преглед на промените)

преди 9 часа, КрасимирПетковПетков написа:

Здравейте отново и тази година отново проблем , с по голяма помпа съм wilo на 4 степени и като запаля камината , след 30градуса ТРАКА(ПРИ КЛОПВА) и шуми. Обезвъздуших радиатори , помпата спрях и отворих да изкарам въздуха и от нея. Възможно ли е да влезнало нещо в помпата. Или да сменя Автоматичния обезвъздушител , отзад на камината? Защото се прецака и не работи.

Има въздух, смени го

  • Автор

Чакам майстора ,защото явно помпата не е добре. 2дни работи на 1ва степен без да съм палил камината , и помпата като я пипнах пареше много.... сега съм я оставил нс 3та степен , и е студена ... но ме притеснява че съм на работа и да не е да зацикли нещо и дс стане няков беля ! Има ли възможност да се СТОПИ помпата и да тръгне вода навсякъде???

Няма ,как да се стопи помпата, има вода в нея

  • Автор

Тя работи 2 дни на 1ва степен и явно не е работила добре и беше ама много топла. И сега се опасявам като е на 3та степен и ако нещо пак зацикли и да не е да се загрее до такава степен че да се стопи самата помпа и да стане беля докато съм на работа.

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Разглеждащи това в момента 0

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

Дарение

  • Подкрепи съществуването на форума - направи дарение
    32%
    Дарени 315 € от нужните 1 000 €

Бюлетин

Получавайте известие, когато има важна промяна или новина свързана с форума.

Профил

Навигация

Търсене

Търсене

Конфигуриране на push известия в браузъра

Chrome (Android)
  1. Докоснете иконата на катинар до адресната лента.
  2. Докоснете Разрешения → Известия.
  3. Променете предпочитанията си.
Chrome (Desktop)
  1. Кликнете върху иконата на катинар в адресната лента.
  2. Изберете Настройки на сайта.
  3. Намерете Известия и коригирайте предпочитанията си.